国产精品成人免费一区久久羞羞-99国产在线精品视频-中文字字幕在线中文无码-国内精品久久人妻互换-自拍偷拍福利视频-免费无需播放器看的av,国产精品一区二区久久毛片,av色偷偷,日韩经典av

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1643 個
工控威望: 1859 點
下載積分: 6461 分
在線時間: 725(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-09-23
查看langui的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 6天前
搞轉了沒,1,2接24V,4接Y0,6接Y1。Y0發脈沖,Y1是方向。
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 580 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 3503 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2025-09-26
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 6天前
你PLC是MR還是MT呢
sdobye
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 549 點
下載積分: 28715 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2023-05-04
最后登錄: 2025-09-29
查看sdobye的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 6天前
引用
引用第7樓蔓駝鈴于2025-09-22 09:55發表的  :
回復各位大俠:現場PLC輸出端com0-2沒有接線,把COM0-2接PLC輸出電源的0V,把PLC輸出24v接到伺服X4插頭內3,5針,進行試機已能運行了。用了第一種方法,但是沒有接電阻,不知道有沒有影響。


怕你麻煩特意給你截圖不外加電阻的接法,如果是新的產品比如雷賽2.0版本的步進,雖然標明5v但可以接24v沒問題
但老A5了你這樣接24v不保險吧,你按①接法最好用5v或者加個2K 0.5w電阻,要不就按②圖接法有內置2K了

幫你看了下說明書,按三菱PLC的接法,低電平輸出,Y公共端COM接0v,伺服側按針腳:
1+2+7接24v,25+41接0v,4脈沖,6方向,19 Z相脈沖(根據自己需要),29使能(或者參數“內部使能”)
[ 此帖被sdobye在2025-09-24 03:04重新編輯 ]
  • «