PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
一笑而過
小張123
工控混子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 156 點
下載積分: 519 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-11-05
最后登錄: 2025-09-24
查看小張123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 9天前
查查線呢
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2072(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-09-28
查看yangliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 8天前
就兩根線,正負沒有接錯,接錯了變頻器的頻率也不會變化 。
引用
引用第1樓小張123于2025-09-20 16:27發表的  :
查查線呢
一笑而過
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 2013 點
下載積分: 9751 分
在線時間: 823(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-09-28
查看hstec2002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 8天前
在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。
QQ: 2845452345
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2072(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-09-28
查看yangliu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 8天前
謝謝提醒,但手上沒有轉換口。
引用
引用第3樓hstec2002于2025-09-21 08:16發表的  :
在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。
一笑而過
hanjiantree
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 2471 點
下載積分: 998 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2025-09-28
查看hanjiantree的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 8天前
用軟件接上監測下報文在分析問題
司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 435 點
下載積分: 5487 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2025-09-29
查看司慧聰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 8天前
你先用串口軟件調試試試看看變頻器反應快不快
156420332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 101 點
下載積分: 144 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2025-04-11
最后登錄: 2025-09-27
查看156420332的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 8天前
你用電腦用串口助手測試一下呢,有時通訊參數錯誤也會出現這中情況,像奇偶校驗。
你看看變頻帶EMC不,嘗試開啟或者關閉,通訊線最好用雙絞屏蔽線,沒用的話用網線代替試試。
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2072(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-09-28
查看yangliu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 7天前
通信參數我確認過了,是沒有問題的。變頻器與PLC之間的線僅20cm左右,我重新做過一條線測試過也一樣。由于身邊沒有USB轉串口數據線,無法用串口調試來測試。至于EMC,我查一下手冊后測試一下。感謝各位的解答!
一笑而過
麥克朱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 607 個
工控威望: 834 點
下載積分: 300 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-09-28
查看麥克朱的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 7天前
有可能是大部分交互都失敗,每幾秒有一條報文成功
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 860 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 648 分
在線時間: 688(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-09-28
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 7天前
看看PLC這邊,有沒有重試計數,這個量級的延遲,一般都是大量報錯,需要反復重試后只有一兩條能通信成功
yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2072(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-09-28
查看yangliu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 7天前
輪詢通信,監控是沒有問題的,關鍵是這程序在其它變頻器上有大量使用過的。最近換變頻器才有這種現象。可以排除是地址與通信設置的問題,地址更改過。奇偶檢驗位及波特率都設置一樣的,我確認無誤。